麻城热线

标题: 你对家装的水电怎么看?——浅谈接线知识 [打印本页]

作者: 光耀东方    时间: 2014-6-26 13:20
标题: 你对家装的水电怎么看?——浅谈接线知识
零线,标准的名称是中性线、N线,是带电导体,工作时有电流通过(当然,三相完全平衡且没有高次谐波时,没有电流,这仅是理想状况)。地线,包括系统接地(变压器、发电机的中性点接地)和保护接地(设备金属外壳、布线金属管槽等外露导电部分的接地)在正常工作是无电流通过,发生接地故障时有故障电流流过。接地系统分TN、TT、IT三种类型。IT系统没有配出中性线,负载端设备外露导电部分通过地线接地。TT系统的电源端中性点接地,负载端中性线不能接地,设备外露导电部分通过地线接地。TN系统可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种类型。TN-C系统的中性线(N线)和地线(PE线)是合一的,称PEN线。TN-S系统的中性线(N线)和地线(PE线)是分开的(仅在电源端连接)。TN-C-S系统则是前段(一般是户外段)中性线(N线)和地线(PE线)是合一的,后段(电源线进入户内后)中性线(N线)和地线(PE线)是分开的。建议您看看王厚余先生的《低压电气装置的设计安装和检验》一书。









欢迎光临 麻城热线 (http://www.macheng.net.cn/) Powered by Discuz! X3.2